請教高手:怎樣計算滿堂腳手架工程量?如果是滿堂腳手架,柱子還單獨計算腳手架工程量嗎?
急急急請教高手:怎樣計算滿堂腳手架工程量? 如果是滿堂腳手架,柱子還單獨計算腳手架工程量嗎?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我也是惠州的,呵呵 1、廣東省地區的滿堂腳手架計算規則的說明是: 滿堂腳手架工程量,按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。 計算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m 2、我是按裝修時室內地面面積來計算滿堂腳手架工程量的,室內的獨立柱不用單獨計算了。
2010-09-13 16:00:28
-
急急急請教高手:怎樣計算滿堂腳手架工程量? 如果是滿堂腳手架,柱子還單獨計算腳手架工程量嗎? 滿足以下要求的就應該計算滿堂腳手架 ,柱子不單獨計算 6.滿堂腳手架 (1)滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3m時,可計算整體滿堂腳手架。 (2)滿堂腳手架,按室內地面凈面積計算,不扣除附墻垛、柱所占的面積,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層。凡超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(室內凈高-5.2m)÷1.2m (3)條型基礎其底寬超過3m時,可計算整體滿堂基礎腳手架。 (4)設備基礎其底寬超過3m或底面積超過20㎡、獨立基礎其底面積超過20㎡時,可計算滿堂腳手架。
2010-09-13 15:49:30
-
如果天棚裝修, 超過3.6米高度時,計算滿堂腳手架。3.6-5.2米為基本層,每超過1.2米計算一個增加層。柱子腳手架仍然計算。--你再看看你們那里的計算規則。
2010-09-13 15:51:55
-
如果是滿堂腳手架,柱子不再單獨計算腳手架工程量
2010-09-13 15:46:24
-
1、室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.60m以上時,應計算滿堂腳手架,計算滿堂腳手架后,墻面裝飾工程則不再計算腳手架。滿堂腳手架工程量按室內凈面積以m2計算。 2、柱子還不用再計算腳手架工程量
2010-09-13 15:51:24
-
1.滿堂腳手架,按室內凈空水平投影面積計算,不扣除附墻垛、柱等所占的面積 2.柱子不再單獨計算腳手架
2010-09-13 15:48:10
-
計算了滿堂腳手架后,其他的所有構件如柱子都不用再計算腳手架了。
2010-09-13 15:48:56
-
計算了滿堂腳手架,計算了的部分不能再計算柱子的腳手架,如果柱子是獨立存在的,可以計算柱子腳手架!