bufandd 2010-09-14 09:31:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 512查看 1回答
在線提問1、樓層板
1、樓層板的鋼筋均為A10@150雙層雙向設計的,那么同層板標高相差30cm,在布筋時可否一起布置(多板)?2,如分別布置(按單板),因為?0cm的板是在其他板的中間部位,這樣分別按單板布筋是否重復?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、多板布置,能布置上,但是受力筋直接拉通計算了,未考慮高差部分的鋼筋處理。如圖片上半部分 2、還要考慮該位置是否有梁,如果沒有梁的話,注意看板配筋圖旁邊的文字,是否有高差部分的大樣圖,需要根據大樣圖來處理鋼筋,目前軟件不能直接處理高差,需要手動修改長度,然后鎖定。如圖片上半部分 3、如果該位置設計有梁,鋼筋可能直接錨入梁內,不用通過去,這時則可以單板布置,切這樣的計算結果是最正確的。如圖片下半部分
2010-09-14 10:03:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看