  • 在線提問剪力墻兩端

    剪力墻兩端各有一個暗柱,中間是一段墻。但梁通過剪力墻時,自動識別梁支座后會出現暗柱兩端各有一個支座,也就是原圖是二跨梁,現在在剪力墻中間處多了一跨梁,成了三跨梁(如圖)。問:1、設置任何一端暗柱成為梁的支座是否影響梁的鋼筋計算?2、中間墻能否單獨設置成梁的支座?

    識別梁

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、通過匯總也能檢查出來,在中間把暗柱設置為支座,梁鋼筋肯定會變化 2、軟件中雖然剪力墻、暗柱都能設置為梁支座,但是您得根據CAD圖該梁的跨數、具體的支座類型,來判斷應該有支座以及哪個為支座,否則就算錯了~ 3、軟件是根據優先柱子為支座的

    2010-09-14 18:48:49 

點我,有新答案通知你哦

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題