17****@QQ.com 2010-09-14 15:30:51 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 455查看 5回答
柱鋼筋量的問題
我算個地下室 他柱的鋼筋得預留1M高 我在基礎層把柱子都畫好了 準備都+1M的 可是柱的標高都不一樣 連同名的都不一樣 所以我就直接把柱子都復制到首層 再調1M,高 可匯總的時候他說柱標高有誤 我就想問哈這樣算出來的鋼筋量有問題不 是不是就沒接頭? 再就是有沒有那個有更好的辦法解決哈 - -??!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
首先,你在首層將柱高調高1m,可能你再二層是不是沒有減少1m,這樣計算時會出現柱高有誤的提示。 就你說的這種情況,可以這樣試試,基礎插筋需1m,你選中所有基礎層柱子-----右鍵-----構件屬性編輯器-----其它屬性----計算設置,然后如樓上 我很好學 所示將鋼筋露出長度調整為1m即可。(友情提示:不要在該工程的工程設置---計算設置里調整,那樣的話整個樓的柱預留筋均為1m了。)然后首層的柱子,你正常畫上,不要調整標高,再計算匯總即可。
2010-09-15 09:48:19
-
你這標高有點亂,那一層有柱就在那層畫。不用調標高的。 計算設置中可以設置露出長度的。
2010-09-14 21:15:33
-
你好,把上層露出長度修改成1m(計算設置中修改,如圖),然后就是你的操作,把地下室柱子復制到首層(不用修改首層柱子的標高)計算匯總后,鎖定地下室層的柱子,刪除首層的柱子即可,你試試 當然了,上邊的方法只是縱筋留出1m,如果箍筋也要留那就得用你的方法了,柱標高有誤碼應該是因為你首層的層高不是1m,只要柱子是連續的,那不退出調整,繼續計算即可
2010-09-14 15:38:22
-
基礎層,-1層,首層畫上柱子,不要調整柱標高了。
2010-09-14 15:34:58
-
應該是你的首層是不是和別的層重疊了 你直接在計算設置的位置設置上柱插筋就可以了
2010-09-14 15:36:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看