首層底板是應定義為現澆板還是筏板
我在鋼筋里把首層底板定義為板,1、是否應定義為筏板,2、對鋼筋量有否影響,3、對導入到算量后,墊層不能智能布置上去,能否將現澆板改為筏板,4、需不需要刪去,重新按筏板定義和繪制。問題補充:該首層底板與自然地面接觸,設計不是筏板,如果按現澆板繪制,再算量里面就有問題,因為:1、該現澆板在算量里應按筏板繪制對嗎? 2、墊層不能智能布置上去3、對混凝土、模板工程量是否有影響?4、鋼筋、算量應該如何正確定義和繪制
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果底板有墊層,那就應該是筏板,板是有底模的,如果有墊層,那就是不要底模,所以是基礎構件
2010-09-15 09:16:08
-
1、鋼筋計算。 在鋼筋計算中,板(的鋼筋)與筏板(的鋼筋)計算規則是不同的,具體使用哪個構件,應根據具體的鋼筋形式判斷(我們不知道具體的鋼筋形式,所以無法直接告知用什么構件去定義,你可以看一下“板”鋼筋的節點構造與(板與筏板)哪個構件相同或相似,就是用哪個構件去定義)。 2、圖形計算。 在圖形中,可能需要計算板的底面模板,此時按照板定義,也可能不需要計算底面模板(有墊層),這是就需要定義為筏板。需要注意,這個構件很可能在鋼筋中用板定義,而在圖形中用筏板定義(兩個軟件計算的東西是不一樣的),請根據實際情況確定。
2010-09-15 09:13:18
-
1、是否應定義為筏板, 答:如果已經有了筏板,這個當然就不能定義為筏板 2、對鋼筋量有否影響, 答:有一定的影響 3、對導入到算量后,墊層不能智能布置上去,能否將現澆板改為筏板, 答、墊層不能智能定義到現澆板 4、需不需要刪去,重新按筏板定義和繪制。 答、參考第一條
2010-09-15 08:40:47
-
應該定義為板。墊層應該可以畫上去的,不一定用非得用智能布置。
2010-09-15 09:04:41
-
你好:沒有地下室時的首層底板,可以定義為筏板,板與筏板鋼筋相差不大。設置好幾乎沒有區別。
2010-09-15 08:35:13
-
不能按筏板定義,筏板是基礎構件,和板是不一樣的,對鋼筋計算有影響;
2010-09-15 08:33:21
-
首層底板下面還有基礎,應該定義為板;如果首層的底板就是基礎,那就應該定義為筏板。
2010-09-15 08:35:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看