  • 柱鋼筋對量問題

    跟審計設置保持一致。  本工程只計算地上部分(從正負0起,地下室別人算),對量過程中,首層柱鋼筋差距大,,如圖我的首層鋼筋都伸下去了,底部沒有任何構件。。但是審計的柱鋼筋從正負0起沒有伸下去。。。 哪種是對的,軟件為什么不一致首層

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    審計的是對的,從±0開始往上算,那么地下室的柱子鋼筋應該伸到±0以上連接,所以首層的柱子鋼筋不應該再伸下去了

    首次提交 2025-04-08 09:15:26  最近修改2025-04-08 09:15:36 (修改過1次)

  • 下層有構件  插筋伸下去做搭接

    2025-04-08 09:16:47 

  • 你的是對的

    2025-04-08 09:20:58 

  • 地下室露出鋼筋算地下室鋼筋,首層插入地下室的鋼筋算首層鋼筋,這樣比較合理。同一模型中,都需建樓層構件。

    2025-04-08 09:54:21 