ice 2010-09-16 16:52:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 442查看 2回答
基礎柱筋問題
獨立基礎,內地臺0.00, H=1200, Hj=600,Ho=600,首層鋼筋外露Ln=1400,首層層高4500, 現在我要問的是柱的箍筋除了在插入基礎的外還有 H0段的如何計算? 柱基鋼筋應該=150+Hj-40+H0+Ln,而不是Hn/3,如何設置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納基礎部分只計算基礎插筋,所以箍筋只計算基礎里面的那兩道,其他的并在首層柱的鋼筋里面了。軟件里面內置的是按照規范來的,一般是不需要修改的。所以你沒必要再修改這個計算規則。反正最后計算的長度就是總長度,只是劃分的位置不一樣而已。
2010-09-16 16:55:44
-
柱基鋼筋應該=150+Hj-40+(H0+首層層高-首層梁高)/3,即Hn/3,你看看03G101-1第36頁就清楚了。
2010-09-17 08:14:10