女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 室外電纜敷設問題

    本工程電纜敷設采用穿石棉水泥保護管直埋敷設的方式,做法參見05D4-P27~30,若要直埋,電纜直埋做法參見05D4-P1~6。 問題: 我不是很理解,是在特定情況下,只能直埋時才直埋嗎? 電纜敷設表 電纜型號規格 敷設方法 YJV22-10Kv 4*150 RC150 石棉水泥電纜保護管直埋敷設 YJV22-0.6/1Kv 4*25 RC70 石棉水泥電纜保護管直埋敷設 YJV22-0.6/1Kv 4*120 RC150 石棉水泥電纜保護管直埋敷設 YJV22-0.6/1Kv 4*25 RC70 石棉水泥電纜保護管直埋敷設 如此 以第二個為例RC70長度與電纜長度相同還是石棉水泥電纜保護管與電纜長度相同,還是RC70是穿道路時的保護套管,而石棉水泥電纜保護管是全程保護電纜的,還有就是都不是,說明原因再,謝謝 急用 第一次做室外,很郁悶
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    計算時石棉水泥電纜保護管是全程保護電纜,電纜與保護管是等長的。由于電纜要計預留、彎曲等,電纜的穿線長度比保護管要大

    2010-09-17 06:58:10 

  • 你說的這么多可能情況都有,還是要看設計圖是怎么要求的,是要按照設計圖施工的;

    2010-09-16 21:25:18 

  • 石棉水泥電纜保護管套相關的電纜保護管 電纜按照相關定額型號套取

    2010-09-17 08:42:43 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題