造價人 2010-09-17 18:13:35 | 廣東省 其他專業 | 4485查看 4回答
建筑物的垂直偏差
請問各位師傅,一般建筑物高度在27-30m,27-32m的垂直度允許偏差一般是多少呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
垂直度允許偏差:正負20毫米。
2010-09-17 18:15:51
-
參見下表示意 上限是3公分。
2010-09-17 19:34:34
-
H≤20m,垂直度允許偏差為≤0.008Hmm。 20<H≤50m,垂直度允許偏差為≤0.006Hmm。 50<H≤100m,垂直度允許偏差為≤0.005Hmm。相對于全高而言的。H=全高
2010-09-17 18:17:10
-
為了說明我們制作的“高層建筑物結構全高垂直度檢測記錄表”的用法,現舉例說明如下: 設有一棟現澆鋼筋砼結構的 20 層高層建筑,層高 3m ,在砼結構形成過程中,各層將會出現“層間垂直度偏差”,其具體情況見下圖一、圖二所示: 現以 ① A 為例,經過對每層頂按 ① 、 A 軸 兩方向垂直度檢測所得的層間垂直度偏差值,其合成的量值(以“ L i ”表示);如圖二所示。這個 L i 值,就是某二層頂之間垂直度實際發生且相對于 ① A 兩相交軸線所形成的層間垂直度偏差值。我們將這個 L i 值,作為衡量各軸線層間垂直度偏差是否符合國家允許的偏差要求,其標準較過去用一個方向檢測來衡量有較大的提高,但卻符合偏差的實際情況。 L i 值含義見圖三及其說明。 我們可以從舉例中的圖二得到:在第 7 層施工后,其 ① A 軸合成的垂直度偏差值為 L 7 = 20mm ,大于層間垂直度最大允許偏差 8 mm 的規定,這時的 H 7 = 3m × 7 = 21m = 21000mm 。由于 H/ 1000 = 21mm , < 30mm ,根據國家現行規范關于建筑物的垂直度偏差應同時滿足 H/ 1000 與 30mm 的規定,該層應按 21mm 進行控制。 今因?L 7 = 20mm,<21mm ,所以盡管第 7 層的實際層間垂直度偏差( 20mm )大于層間垂直度最大的允許偏差( 8 mm ),但結果, 7 層及以下的“全高”垂直度仍屬合格之列(這是因?7 層以下各層垂直度偏差值 Li 均小于 8mm ,無需再按 H/1000 與 30mm 的標準校核)。我們可以此得出結論:只要我們對超出層間的最大垂直度偏差按上述方式進行核算,那么在結構封頂后,其結構全高垂直度不用再行檢測也可作出合格與否的判定。當然,若在外墻裝飾后進行對外墻面層的垂直度檢測,看是否仍在 H/1000 與 30mm 范圍之內,那也是十分必要的。但它與結構全高的垂直度偏差是否符合要求是兩回事,不能相提并論。
2010-09-17 18:23:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看