清淺 2010-09-17 23:02:30 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 551查看 8回答
連梁側面鋼筋問題
如果圖紙上說連梁側面鋼筋同兩側剪力墻鋼筋,連梁尺寸為200*550,剪力墻水平垂直筋信息均為c8-200,那么連梁的側面鋼筋信息怎么輸入啊
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果圖紙上說連梁側面鋼筋同兩側剪力墻鋼筋,連梁尺寸為200*550,剪力墻水平垂直筋信息均為c8-200,那么連梁的側面鋼筋信息打開屬性中的其它屬性,在側面鋼筋里輸入4C8即可。如圖
2010-09-18 10:47:08
-
連梁布置在剪力墻上,計算時軟件會根據剪力墻鋼筋計算連梁側面鋼筋。
2010-09-18 10:11:47
-
將連梁的其他屬性打開輸入側面縱筋即可 在實際工程中,一般都是告訴側面縱筋的根數,這個時候就直接輸入根數和鋼筋型號,以及直徑,比如8A10,但是根數必須是兩側的總數;也有可能告訴間距,這時直接輸上即可。
2010-09-17 23:11:16
-
可以在單構件輸入中計算。
2010-09-17 23:15:12
-
如果圖紙上說連梁側面鋼筋同兩側剪力墻鋼筋,連梁尺寸為200*550,剪力墻水平垂直筋信息均為c8-200,那么連梁的側面鋼筋信息可以不用輸入,軟件會按照剪力墻的水平鋼筋計算的,你可以試試看;
2010-09-18 06:48:02
-
就是指連梁一邊一根C8的鋼筋。在側面鋼筋里面輸入。
2010-09-17 23:15:26
-
輸入4C8的側面筋。 如果時在墻上畫洞口,在洞口上布置連梁,就不用輸入側面筋,軟件自動按墻的水平筋計算。
2010-09-18 07:17:04
-
你好:是這樣的連梁處的側面縱筋同墻的水平筋的話,在定義連梁時就不要定義連梁的側面縱筋,如果圖紙要求側面縱筋與水平筋不同時,才要在定義連梁時在其他屬性的側面縱筋里輸入側面筋的鋼筋信息。這樣軟件會自動默認側面縱筋的鋼筋信息。
2010-09-18 07:38:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看