  • 廣東06定額中模板的有前問題.

    廣東06定額中模板的周轉次數\\補損率和施工損耗是多少?像這樣關于定額的問題是不是有個定額補充說明的書?這本書在哪才能找到?

    問題補充:另外,還有個墻柱等縱向構件超高模板制安工程量的計算的問題,我現在知道的有兩種算法:1、超高模板工程量就等于模板工程量。如,一個層高4.6m的柱3.6m以下的模板面積為10m2,3.6m以上部位的面積為3m2,那超高模板面積就等于10+3=13m2. 2、墻柱超高模板面積只計算3.6m以上的部份,3.6m以下不計算.如,一個層高4.6m的柱3.6m以下的模板面積為10m2,3.6m以上部位的面積為3m2,那超高模板面積就等于3m2. 我以前都是按第二種方法計算的?,F(xiàn)在一個做了十多年的師傅說應該按第一種方

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    具體的周轉次數等沒有相關的資料。有些問題造價站會有定額解釋及勘誤等,在造價站網站或各地的造價信息刊物上會有發布。 在廣東2010定額中有關模板超高的說明是:支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加lm以內子目計算。 但在06定額中有點含糊,但意思還是一樣的:支模高度超過3.6m時,柱、梁、墻、板按每增加lm以內子目計算。 按你的計算方法是對的,按師傅的說法就要搞清楚他是依據什么時候的定額來說的。廣東每次的新定額計算規則都有一定的變化,如果不搞清楚的話,老師傅說的經驗未必是對的,幾年前定額都已經變化很大,更不要十多年了。

    2010-09-24 15:04:04 

  • 柱的超高模板工程量就等于模板工程量。

    2010-09-19 21:34:02 

  • 造價管理站《定額編制說明》。

    2010-09-19 16:33:13 

  • 應該是定額交底

    2010-09-19 15:44:28 

  • 應該是按3.6m以上部分模板計算,3m2的算法呢

    2010-09-20 21:01:26 