縱向鋼筋搭接接頭錯開百分率的設置
我想知道這個縱向鋼筋搭接接頭錯開百分率是怎么設置的,什么情況下選擇50%,什么情況下選擇100%?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好 搭接錯開率100%的情況下一般不會發生 設置多少具體要看設計說明 在設計總說明中都會有告訴 你可以看一下
2010-09-19 20:36:30
-
縱向鋼筋搭接接頭面積百分率(%)的意義如下:需要接頭的鋼筋截面積與縱向鋼筋總截面積之比。修正系數ξ的三個值1.2,1.4,1.6,分別對應“縱向鋼筋搭接接頭面積百分率(%)的三個值”≤25,50,100。同一構件中相鄰縱向受力鋼筋的綁扎搭接接頭宜相互錯開,不在同一連接區段內綁扎搭接鋼筋接頭中心間距不應小于1.3倍搭接長度,即綁扎搭接鋼筋端部間距不應小于0.3倍搭接長度。 25%是相互錯開4個接頭就是4個接頭區域多用于筏板基礎和無梁板,50%是相互錯開1個接頭是兩個接頭區域多用于柱和梁,墻,100%是相互沒有錯開的接頭接頭區域多用于構造柱,
2010-09-19 21:17:26
-
參見下面圖集要求 是不能有100%情況的
2010-09-19 20:24:33
-
錯開率按規范最多只能是50%,不會是100%.這個要按圖紙要求來設置.
2010-09-21 08:42:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看