樓板的鋼筋連接會用直螺紋連接嗎
設計說明沒說清楚,按設計說明來,我的理解是12及以上的鋼筋都是直螺紋連接,但是板的鋼筋直螺紋連接接頭太多了,所以樓板部分的鋼筋連接正常會用直螺紋連接嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
會的,現在要求大一點的鋼筋需要機械連接的。
2025-05-04 09:36:14
-
具體的連接方式要看設計要求
2025-05-04 09:39:18
-
12及以上,用直螺紋連接,設置10米一個接頭,不算太多的。
2025-05-04 09:45:02
-
看結構設計說 明,一般不用直螺紋連接。
2025-05-04 11:16:25
-
請問一下各位,在湖北直徑小于25毫米的豎直鋼筋采用電渣壓力焊還是直螺紋連接。
施工圖中沒有具體給出,要從施工單位的利益出發,要選擇哪一個種才能提高成本?兩個連接方式進行比價,直螺紋連接比的是套筒的單價,電渣力焊的單價怎么算?
-
按照這個結構說明4.4和4.5能不能看出焊接和機械連接的方式用的什么?
能不能看出焊接用的是雙面焊和閃光對焊。那套管機械連接用的什么是直螺紋還是套管冷壓。還有下面這個5.3梁的鋼筋連接要求,234級可采用綁扎或焊接的意思是抗震234級且直徑大于25mm下考慮的嗎