勇氣 2010-09-20 14:33:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 629查看 4回答
框架柱不設置全高的箍筋,只設置全高一半箍筋時怎么設置?
框架柱不設置全高的箍筋,只設置全高一半箍筋時怎么設置?問題補充:不是的我補充一下,因為窒邊的箍筋大小不一樣間距也不同
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個問題 你可以把這樓層段的分開畫試一下。
2010-09-20 15:28:36
-
沒聽說有這么設計的, 這也不符合要求啊。
2010-09-20 14:35:18
-
實際工程中不可能有這種現象! 但是你要這樣計算,只能平均間距后輸入。
2010-09-20 14:38:39
-
分段建立和繪制柱,設置不同的箍筋.
2010-09-21 08:49:11