zy 2025-05-08 08:54:11 | 河南省 安裝 | 70查看 2回答
配管問題
請教各位老師,右邊的配電箱給左側配電箱供電,圖紙設計配電敷設方式為橋架/配管,如果兩個配電箱離得比較遠,實際施工是不是在橋架處改走配管,配管標高和橋架一樣還是說需要從橋架先走到頂板,沿頂板敷設然后再下來到配電箱。這樣的話,是不是要給配管做支架?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
從橋架先走到頂板,沿頂板敷設然后再下來到配電箱
2025-05-08 09:02:21
-
你舉例的情況,一般不走橋架,也不走頂。(浪費管線)
2025-05-08 10:11:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看