  • 筏板基礎的鋼筋問題

    筏板基礎的鋼筋封邊,設計要求上下排均要彎起15D,而計算出來有直的也有彎起15D(可能是有沒有基礎梁的問題),如何讓計算出來都有15D彎起。 我是先畫筏板,布筋,再畫基礎梁,我試了一下,先后畫的順序不一樣,算出來的鋼筋量大不一樣,但還是有不彎起的。是不是用鎖定的方法,但鋼筋并不是全是彎起的 請教一下,有沒有更好的辦法,
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    首先您可以把筏板基礎的節點設置里,與集水坑、樁承臺的節點彎折長度輸入15D,另外筏板基礎遇到基礎梁就有彎折15D,所以建議您可以在沒有彎折的地方話一道基礎梁,然后這個基礎梁不配筋,這樣應該就可以滿足您的要求了。 在鋼筋軟件中繪制的順序是,先畫支座,比如先畫柱再畫梁,柱子是梁的支座。

    2010-10-13 15:03:38 

  • 是的,用鎖定的方法,在編輯鋼筋里修好鎖定,在修改之前要查一下哪些地方的鋼筋沒有彎起。符合規范的話可以不做調整。

    2010-09-26 13:44:57 

  • 在計算節點中進行調整?。?/div>

    2010-09-24 09:42:02 

  • 這個在計算設置中可以統一修改,你找找。筏板的鋼筋有好幾種做法,只要滿足結構受力就可以。

    2010-09-23 21:52:37 

  • 這個你要在定義伐板受力筋時候將彎折參數設定為15D的數值即可

    不彎起

    2010-09-23 16:37:14 

  • 匯總計算以后,點[編輯鋼筋],修改,鎖定,再匯總計算。-- 不想修改可以,測算一個修正系數。

    2010-09-23 16:39:43 

  • 如果是工程中所有筏板端部封邊都是上下彎15D,那就在工程設置頁簽(繪圖輸入頁簽之上)—>計算設置—>基礎—>筏板基礎中修改筏板外伸面筋和底筋彎折長度為15d;如果只是一部分筏板是這樣封邊的,就在相應的筏板受力筋圖元屬性中更改左右彎折為15d即可。