lihuagen 2010-09-23 23:45:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1408查看 3回答
關于等邊三樁承臺鋼筋計算
1,如下圖所示,B向和C向鋼筋都在A向鋼筋上面,那么在D端B向和C向鋼筋交叉的地方,應B向鋼筋在下,還是C向鋼筋在下?為什么? 2,對于這里的等邊三樁承臺,受力鋼筋的長度應如何確定好呢?是不是有什么公式之類的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、這個三邊承臺是完全對稱的,仔細體會“對稱”一詞的含義,你明白了什么?B向鋼筋在下,還是C向鋼筋在下?都可以的,因為實際中BC兩者是對稱的! 2、受力筋的長度當然有計算規范了。軟件內置的有這種圖集,當然你也可以直接新建參數化樁承臺構件畫圖抽鋼筋。 給你一個示例,是在軟件的單構件里面取默認參數計算出來的鋼筋量:
2010-09-24 00:03:20
-
關于等邊三樁承臺鋼筋計算 1,如下圖所示,B向和C向鋼筋都在A向鋼筋上面,那么在D端B向和C向鋼筋交叉的地方,應B向鋼筋在下,還是C向鋼筋在下?為什么? 按照施工做法,B向鋼筋在下,還是C向鋼筋在下,都不影響鋼筋算量的,因此誰在上或在下都是沒有關系的。 2,對于這里的等邊三樁承臺,受力鋼筋的長度應如何確定好呢?是不是有什么公式之類的可以計算? 對于這里的等邊三樁承臺,受力鋼筋的長度的確定是可以按照圖示尺寸,按“勾股定理”求出就行了,每邊求出一個平均長度即可。
2010-09-24 06:11:24
-
這種三樁承臺鋼筋布置時不受上下層的限制,任何一邊的鋼筋在上或下都可以。 鋼筋布置可以在單構件輸入選擇參數圖編輯輸入。
2010-09-24 07:52:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看