關于倉房的夾層柱,有單梁的柱的柱頂標高是按夾層梁高,還是頂板高?
關于倉房的夾層柱,有單梁的柱的柱頂標高是按夾層梁高5.7,還是頂板高12?
問題1;有夾層單梁的柱,柱高是按夾層高5.7米還是按首層高12米?這關系到很多,如果是按5.7,縱筋搭接多一次,箍筋加密區范圍增加一倍,
問題2:內部的就按通高算對吧,直接畫12米的?
問題3:有夾層單梁的柱,柱高是按夾層高5.7米還是按首層高12米?支模高度是按5.7還是12米?是套做法的問題,有夾層板的,我算5.7米。請各位大神探討探討,多多指教,謝謝。分開回答,謝謝大家。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題1;有夾層單梁的柱,柱高是按夾層高5.7米還是按首層高12米?這關系到很多,如果是按5.7,縱筋搭接多一次,箍筋加密區范圍增加一倍,【按5.7米的,或問一問設計員】
問題2:內部的就按通高算對吧,直接畫12米的?【不是按12米定義布置的】
問題3:有夾層單梁的柱,柱高是按夾層高5.7米還是按首層高12米?【按5.7米的】
支模高度是按5.7還是12米?【按5.7米的】
2025-05-20 21:21:05
-
問題1;有夾層單梁的柱,柱高是按夾層高5.7米還是按首層高12米【應是按5.7米設置】?這關系到很多,如果是按5.7,縱筋搭接多一次,箍筋加密區范圍增加一倍,
問題2:內部的就按通高算對吧,直接畫12米的【如沒梁隔開,是通高】?
問題3:有夾層單梁的柱,柱高是按夾層高5.7米還是按首層高12米【同上】?支模高度是按5.7還是12米【5.7】?是套做法的問題,有夾層板的,我算5.7米。【以上大概是這樣,具體要結合圖紙要求,及施工組織設計確定】
2025-05-21 09:49:47
-
問題1:應該按5.7米,柱豎筋現場施工沒法一次到12米
問題2:參問題1,建議分層建模
問題3:夾層沒有結構樓板的情況下,柱模支撐點必須是在結構樓板上面,支模高度應該按12米
2025-05-22 16:42:29