realfox@126.com 2010-09-25 23:13:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2137查看 3回答
矩形環式配筋單樁承臺的側面筋計算根數問題請教
如題,矩形環式配筋單樁承臺的長×寬×高為1000*1000*700,保護層為50,環式配筋各面均為B12@200,為何側面筋的計算根數結果是2根,軟件計算公式為:Ceil((700-2*50-2*200)/200) + 1,想不明白為何里面要減掉2*200,依據是什么?而長寬方向的根數計算公式為:Ceil((1000-2*50)/200) + 1是正確的。為何側面筋就要減掉2*200?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如題,矩形環式配筋單樁承臺的長×寬×高為1000*1000*700,保護層為50,環式配筋各面均為B12@200,為何側面筋的計算根數結果是2根,軟件計算公式為:Ceil((700-2*50-2*200)/200) + 1,想不明白為何里面要減掉2*200,依據是什么?而長寬方向的根數計算公式為:Ceil((1000-2*50)/200) + 1是正確的。為何側面筋就要減掉2*200?不用用公式算,這樣算承臺邊距第一筋為50第一根筋………………如下圖 50 | 200 | 200 | 100 |50 (應該是垂直的,我畫成水平的啦,你在紙上畫個垂直的。) 這樣算正好是四根。 第一排筋為上面鋼筋,而上面鋼筋已經有橫向和縱向的下條邊的的鋼筋取代。 最后一排筋為下面鋼筋,而下面鋼筋已經有橫向和縱向的下條邊的鋼筋取代。 這樣就剩下中間兩排鋼筋為空,所以軟件算的是這兩排筋。軟件是正確的。減2*200只為減掉側面筋的最上、最下排的鋼筋。
2010-09-26 08:19:06
-
因為這個側面是不能加一了,否則它是重疊了。 “怎么會重疊了?跟哪里重疊了?它是長寬高三個方向配筋都是B12@200,長寬兩個方向的計算結果都是6根環形筋,為何高度方向的側面筋軟件就就只是這樣計算:Ceil((700-2*50-2*200)/200) + 1=2根,難道不是這樣計算:Ceil((700-2*50)/200) + 1=4根嗎?”請看參照圖片給予有解釋,縱向鋼筋和橫向鋼筋是布置到基礎邊,如果橫向鋼筋再用加一的方法,那么橫向鋼筋的兩邊就是重疊了。
2010-09-25 23:16:32
-
是這樣的:因為底面和頂面都有長寬方向形成的鋼筋網了,意思就是在頂部和底部那個位置已經有了鋼筋,所以排側面鋼筋的時候就需要距離那個鋼筋網一個間距再排布側面鋼筋了,否則就與那兩層鋼筋網的位置重疊了的,因此計算是正確的 Ceil((700-2*50-2*200)/200) + 1
2010-09-26 13:32:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看