預分支電纜識圖
看不懂圖,配電箱系統圖是從斷路器出一根1*150的預分支電纜,為什么又是1-9層,10-17層,18-25層三個部分?第二個豎向圖又變成4根了?求大佬解釋下
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問一下設計,是不是不對。
都走一個相線,線路也不平衡;
應該是3*150,分三路相線,另外也要帶零、地
是不是圖紙有錯誤。
2025-06-06 16:45:50
-
首先你這個圖紙有點問題,一般這種高層做預分支電纜的時候是分樓層供電,例如1-9層是一個回路的預分支電纜,10-17層是一個回路的預分支電纜,而配電箱接線圖卻把這三個回路放到一起,這就明顯有問題,建議提設計答疑;
一般如果是1-9層是一個回路,那么豎向主電纜寫1*150也是有問題的,電纜出線1*150這種型號也是比較少見的,建議問問設計是否是設計失誤,一般的預分支電纜跟普通電纜規格是差不多的,水平分支電纜的標注也有問題1*35也是比較少見的,建議咨詢設計是否有誤;
第二個圖片,說明到到層箱AW的電纜是兩根,也就是雙電源,具體的回路應該在配電箱接線圖中找到,這個應該是跟主預分支電纜對應的,也就是說主電纜150到層電井后分出一根分支電纜35的 電纜,主電纜一次可以帶9層電箱的18戶,其他以此類推
2025-06-06 16:51:14