軟冰 2010-09-27 13:24:54 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3105查看 3回答
地下室剪力墻豎向鋼筋全部錨入結構板內,上層墻柱鋼筋全部重新插筋,如何操作?
如題,設計圖中地下室是人防工程,所有墻柱鋼筋全部彎錨在結構板內,上層的墻柱的鋼筋全部重新插筋,插入長度=1米,如何操作GGJ2009繪圖? 直接繪圖,墻柱鋼筋是按垂直搭接計算的,沒有錨入板內。別告訴我采用單構件輸入。問題補充:2樓的做法我也看明白了,修改基礎彎錨和墻體筋露出長度都不能解決問題。 我重新提了問題,把CAD圖放上去了,看了就明白了。 這個問題我琢磨有一段時間了,現在采取把工程一層一層提出來單獨計算 :(
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。
2010-09-27 14:25:59
-
按下圖設置應該能達到你想要的效果。
2010-09-27 13:58:56
-
如題,設計圖中地下室是人防工程,所有墻柱鋼筋全部彎錨在結構板內,上層的墻柱的鋼筋全部重新插筋,插入長度=1米,如何操作GGJ2009繪圖? 直接繪圖,墻柱鋼筋是按垂直搭接計算的,沒有錨入板內。別告訴我采用單構件輸入。 答:你可以在墻體節點設置里去修改錨固長度的
2010-09-27 13:32:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看