jialeihua 2010-09-27 16:43:33 | 河北省 土建算量GCL2013 | 725查看 5回答
圖形中模板的計算
在圖形中直接對柱子模板套價(假如柱子7m) 情況1: A12-22現澆混凝土模板 柱 矩形柱 表達式(MBMJ) A12-25現澆混凝土模板 柱 柱支撐高度超過3.6m每增加1m(CGMBMJ) 情況2: A12-22現澆混凝土模板 柱 矩形柱 表達式(MBMJ) 然后對此子目換算為7m高 這兩種那個正確? 情況2中換算時,超過3.6m的高度模板高3.4m,套出來的定額沒用乘以4,而是乘以3.4應該不正確吧?(定額中規定不足1m時按1m算)問題補充:第二種直接換算計算超高模板的方法,沒聽懂,可否再解釋一下,因為兩種方法套出來的總價不一樣,怎么用第二種方法才能和第一種相等? 謝謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納對于層高超過3.6米的,需要套模板面積和超高模板面積兩項的,超高模板面積選擇超高模板面積代碼即可,軟件會根據高度自動計算幾個1米的。 第二種直接用超高代碼就行,不用再乘幾個了,軟件已經考慮了
2010-09-27 16:48:26
-
答:情況1是正確的
2010-09-27 16:46:05
-
正確的做法應該是按情況1的去做,然后到計價軟件中去調整超高的工程量, 因為圖形中計算超高工程量是計算的總超高的工程量,計算規則中規定,如總超高2米,1米時乘以系數1,第二個1米時乘以系數2,這樣軟件不會計算,只有導入到計價軟件里去調整
2010-09-27 16:51:50
-
應該按方法一來做,按套基本層,在套超高。 套一個A12-22 ,在套4*A12-25 ,有四個超高層。
2010-09-27 16:45:42
-
情況1正確,模板超高面積工程量按實計算
2010-09-27 16:47:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看