影子 2025-06-26 18:35:10 | 廣東省 安裝結算 | 90查看 2回答
深圳泛光照明工程中的開關電源是套第二冊的安全變壓器還是套第四冊的開關電源定額?
本項目為深圳地區的泛光照明工程,合同約定采用《深圳安裝工程消耗量定額2020》按實結算。其中,施工單位報送的結算中,LED燈具采用的開關電源套用深圳定額第四冊建筑智能化中的“030407-1開關電源安裝調試 功率P(W) P≤500”子目,其定額安裝費約300元/個,定額工作內容為:開箱檢驗、清潔搬運、劃線定位、安裝固定、調整垂直及水平、安裝附件,絕緣測試、通電前檢查、單機主要電氣性能調試等。
而結算審核單位認為第四冊開關電源定額的安裝費偏高,應套用第二冊電氣設備安裝工程中的“030212-257安全變壓器安裝 變壓器容量C(V·A) C≤500”子目,其定額安裝費約77元/個,定額工作內容為:開箱、清掃、檢查、測位、打眼、支架安裝、固定變壓器、接線、接地。二者安裝費相差近4倍。
本泛光照明有燈光變色閃斷弱電控制系統,根據第二冊定額“照明器具安裝”的章節說明中也明確說明“泛光照明中通信、網絡、控制系統執行第四冊《建筑智能化系統設備安裝工程》相應子目。”
請專家確認是套用哪個定額合適?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
本例中開關電源不屬于泛光照明中通信、網絡、控制系統任何一種,兩個定額最大差別在于是否有調試工程量,很明顯,本例不需要調試。所以我認為二冊定額比較合適
2025-06-26 18:45:55
-
套“安全變壓器”安裝相應子目。與價格高低,沒有關系。
2025-06-27 08:18:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看