dd 2025-07-03 09:48:11 | 河北省 安裝 | 52查看 2回答
火災自動報警系統,
從接線箱出來一共有7根線,那么從消控室出來到接線箱是算7根還是1根,可以在接線箱分線嗎,電纜型號是KYY-7*1.5的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
從消控室出來出來也是7根,不經過接線箱
2025-07-03 10:01:03
-
7K是7根(K)線,不是1根(KYY-7*1.5)的控制線。
2025-07-03 10:31:05
-
火災自動報警系統的管線問題
請問大神: 火災自動報警系統里的感煙探測器、聲光警報器、消火栓按鈕這些是按雙立管布置還是單立管布置??
-
火災自動報警系統電線怎么連接器具
如果感煙探測器是吸頂安裝,信號線是需要從探測器進線再出線嗎,如果是的話,是需要兩根配管嗎