hjj6666 2010-10-01 11:57:25 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2182查看 4回答
梁柱相交柱頭混凝土
在實際施工中,柱與梁板是分開澆筑而成的,在梁下得位置有一道豎向施工縫,這樣就形成了柱頭,混凝土強度與梁板一致。柱的強度等級為C35,柱頭混凝土強度等級同梁板C30,梁柱相交柱頭部分混凝土量在圖形算量中怎么計算工程量,最好上圖解釋。謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答:梁柱相交,柱的級別優先于梁構件,所以相交體積應該算在柱構件里即可,所以此部分工程量應該按柱考慮執行。雖然和實際施工方法矛盾,但一般做預算按計算規則計算即可。
2010-10-01 15:53:15
-
這個需要看你們當?shù)氐挠嬎阋巹t的。軟件的默認設置是按照你們當?shù)氐挠嬎阋巹t來設置的。
2010-10-01 17:16:41
-
柱的混凝土強度等級為C35,柱頭部位的混凝土也應該是C35的,不應該是和梁板相同標號的,
2010-10-01 11:58:54
-
這種情況梁板與柱相差一個強度等級設計是允許的,至于工程量分開手工調一下,不必拘泥圖形,按柱高比例拆分。
2010-10-01 16:37:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看