yh 2025-07-11 14:17:56 | 四川省 土建 | 62查看 1回答
PHC管樁的配筋率要求
《預應力混凝土管樁技術標準》第5.3.2條規定:管樁的最小配筋率不應小于0.5%,且不應少于6根。
問:圖集23G409《先張法預應力混凝土管樁》第1-14頁所例舉PHC樁配筋圖中A型樁的配筋率經計算為0.47%,小于了規范要求的0.5%?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你這個配筋率算的沒問題 但是23G409那個鋼絲是高強預應力鋼絲 是高強的
2025-07-11 14:31:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看