蛤 2025-07-13 10:42:06 | 河北省 安裝預算結算安裝算量GQI | 65查看 5回答
雙電源系統調試套用“事故照明切換”還是套用“備用電源自投裝置”?謝謝啦
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
雙電源照明箱,套“事故照明切換裝置試驗”。
雙電源動力箱,套“備用電源自投裝置試驗”。
2025-07-13 12:08:42
-
事故照明切換
2025-07-13 10:48:14
-
事故照明切換
2025-07-13 10:48:25
-
備用電源自投裝置
2025-07-13 10:49:59
-
套備用電源自投裝置調試
2025-07-13 11:10:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看