  • 廣東定額腳手架問題

    廣東定額滿堂腳手架子目適用于搭設高度10m以內,是指單層還是總高10米?如果建筑結構套用綜合腳手架還用滿堂?那建筑結構套用綜合腳手架,那天棚抹灰裝修還可以套滿堂腳手架嗎?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 綜合腳手架肯定是要套的,按立面積計算。滿堂腳手架當層高大于3.6m按室內凈面積計算。當計算了滿堂支架,里腳手架按分建筑面積的50%計算。天棚抹灰,如果是土建裝修在一起的,不單獨考慮。

    子目

    天棚

    答疑解惑


    2025-07-17 18:25:20 

  • 你好,

    一、滿堂腳手架搭設高度范圍

    ?“10m以內”指單次搭設高度?

    定額中“滿堂腳手架子目適用于搭設高度10m以內”?,指?單層結構內的垂直搭設高度?,非建筑總高度。若超過10m,需按審定的施工方案計價?。

    ?示例?:單個樓層天棚高度8m搭設滿堂架,可直接套用定額;若高度12m,則需按方案調整計價?。

    二、建筑結構套綜合腳手架后,天棚裝修層高≥3.6m時仍可另計滿堂腳手架?,二者功能與計價時段均獨立?。

    2025-07-17 18:41:51 

  • 滿堂腳手架的搭設高度是指層高,跟建筑物總高沒有關系,建筑結構套用了綜合腳手架還要計算里腳手架,有天棚裝飾并且樓層高度超過3.6m計算滿堂腳手架。