yetao000 2010-10-07 21:18:39 | 安徽省 鋼筋算量GGJ2013 | 676查看 5回答
基礎以上箍筋加密?
基礎以上,正負0以下柱箍筋是否全加密的? G3-101解釋 底層柱根大于等于Hn/3 軟件算出來的鋼筋卻是全高加密 怎么回事呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件會自動按照你定義的構件計算的,只要你輸入了構件的加密和非加密的間距,軟件會計算的。
2010-10-08 08:42:13
-
那是因為你沒有設置加密長度。具體見截圖
2010-10-07 21:23:17
-
你好:軟件算箍筋加密的長度是沒有問題的,全高加密的柱子可能是 凈高/柱子寬 小于等于4的短柱,或者是你的柱子主筋采用了搭接。
2010-10-08 07:37:46
-
當?shù)乜蛄喉斆娓哂诨A(chǔ)頂面且基礎之間沒有基礎連梁時,嵌固部位(Hn/3加密)應從地框梁頂面算起,地框梁頂面以下全高加密(見06G101-6圖集第69頁)。
2010-10-08 08:26:50
-
G3-101解釋 底層柱箍筋加密區大于等于Hn/3 ,指的是從基礎頂標高到一層梁梁底高度的1/3,而不是正負零下的1/3.;你檢查一下設置和計算是否正確;
2010-10-07 21:25:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看