  • 腳手架3

    剛才誤會我的意思了,我不是要問超高腳手的。 定額上說的“層高超過3.60m的鋼筋砼框架柱、墻(樓板、屋面板為現澆板)所增加的砼澆搗腳手架費用,以每10m2框架軸線水平投影面積,按滿堂腳手架相應子目乘以0.3系數執行” 這個增加費是不是在原來算過的澆搗腳手架工程量的基礎上增加費用的嗎? 比如說我算砼墻的澆搗腳手架是100㎡,那么就還要增加10個滿堂腳手綜合單價*0.3? 謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你的理解是錯誤的,只要層高超過3.6米才能計算混凝土澆搗腳手架的,不超過3.6米就不需要計算混凝土澆搗腳手架的, 這個滿堂腳手架*0.3就是增加的腳手架費用,3.6米以內的混凝土澆搗腳手架費用包含在模板支撐里的,他們不懂江蘇的定額規則的,

    2010-10-08 15:45:00 

  • 這個增加費是不是在原來算過的澆搗腳手架工程量的基礎上增加費用的。 比如說我算砼墻的澆搗腳手架是100㎡,那么就還要增加10個滿堂腳手綜合單價*0.3。

    2010-10-08 15:42:07 

  • 是這樣的,你理解的沒錯

    2010-10-08 15:43:57 