若寒 2010-10-09 21:32:51 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1114查看 2回答
鋼筋的上部是B14,下部是b16的,不變截面的
1。鋼筋的上部是B14,下部是b16的,不變截面的,根數也一樣,搭接在計算設置中已經改為》16的按照電渣壓力焊,《16的是搭接,但是計算過程中不知道怎么了?是圖片中的,請指導,謝謝。 2。在自動生成吊筋及附加箍筋中,鋼筋的信息是否必須填寫,如果不填寫是否是按照主梁鋼筋進行計算,如圖。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:1、從你的計算公式中可以看到16的在本層還是用的焊接,它是伸出上層加了與14的鋼筋的搭接長度,也就是在上一層(預留了)一個與14的鋼筋的搭接長度。 2、在自動生成吊筋及附加箍筋中,鋼筋的信息必須填寫,如果不填寫就不會進行計算。 凡是下錨的鋼筋錨固長度都是按1.5倍下錨的,沒有1.2倍的下錨說法。上面鋼筋大才是下錨的做法,你現在是上面的鋼筋細了。所以是向上留了一個搭接長度。
2010-10-10 08:52:07
-
1、你在設置中是16圓的鋼筋按照電渣壓力焊連接;那只是16圓以上的鋼筋是按照電渣壓力焊連接,16圓與14圓的鋼筋還是按照搭接連接。 2、是的必須填寫,否則不計算吊筋和附加箍筋。 你上層是14的鋼筋下層是16的鋼筋,下層16的鋼筋伸入上層14圓鋼筋處與14圓的鋼筋當然是搭接,不可能是電渣壓力焊接嗎。 是的,是按照48D計算的。
2010-10-09 21:48:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看