小朋友 2010-10-10 21:41:56 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1325查看 3回答
剪力墻垂直鋼筋
地下室的剪力墻的垂直鋼筋按(圖一)在地下室頂錨固,也就是-0.04的位置,-0.04以上的剪力墻垂直鋼筋按圖二進行二次植筋,請問在-0.04以上的垂直鋼筋在廣聯達2009軟件中該怎么設置啊!在這先謝謝大家了!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、地下室剪力墻縱向鋼筋屬性中加*處理,輸入如*B14@200; 2、首層鋼筋正常定義即可,軟件會自動計算插筋,插筋長度可在計算設置中修改。
2010-10-11 08:49:03
-
不應該植筋吧,應該是預埋鋼筋吧,這個軟件會自動考慮向下錨固的,植筋是一種補救方法,不是正常的施工方法
2010-10-10 21:59:00
-
你好:從圖二看到是一層的墻柱鋼筋下錨的問題,如果下邊沒有暗柱的話,軟件是可以向下按錨固算的,只有5倍的彎鉤要另外加上。 你的圖紙應該是擋土墻上插的暗柱的鋼筋了。一般的設計一層暗柱的主筋都是要往下沿伸至筏板基礎里的。只有門窗洞口處的暗柱可以從一層起步。
2010-10-10 21:59:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看