抽筋算量 2025-08-07 10:29:31 | 河南省 土建 | 34查看 5回答
框架柱箍筋標注與柱表箍筋標注不符
KAZ-7(C10@100)、KAZ-8(C10@100)代表什么意思?與柱表中c10@100/200是否重復,意思有何不同?請老師解答一下,謝謝。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看設計說明,柱標注的應該是柱節點箍筋規格,你也可以咨詢?cè)O(shè)計確定
2025-08-07 10:31:04
-
圖中有標注的按照標注,其余鋼筋信息不變,就是要修改下箍筋信息
2025-08-07 10:31:29
-
2025-08-07 10:32:40
-
圖1中類似于原位標注,柱表中類似于集中標注;原位標注優先。
圖1是特定的某一層或某一個部位的。
首次提交 2025-08-07 10:33:10 最近修改2025-08-07 10:34:47 (修改過1次)
-
平面圖中的標注該位置的柱箍筋全加密,單獨新建框柱,名稱后面可以加個后綴
2025-08-07 10:48:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看