------ 2025-08-07 19:12:48 | 廣東省 安裝市政機電電力 | 78查看 2回答
電纜保護管套價
請問各位,同槽的電纜保護管,原設計圖為12條160mm的管,現更改為其中10條為φ160mm,2條為φ200的管,在同工作內容下,套價是將12條管作為一個整體進行套價還是分開套?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
整體套,改換主材即可。
2025-08-07 20:37:40
-
不可以整體套價(管徑不同,價格不同,工程量也不同,需要分開套價)
分開套價,200與160 也不能套相同的定額子目。
首次提交 2025-08-07 20:58:19 最近修改2025-08-07 21:00:02 (修改過1次)