扶搖直上 2025-08-10 22:35:24 | 江蘇省 安裝機電概算預算結算 | 62查看 4回答
消防報警線干線的計算
一個20的高層,干線如下,11組信號線。每層如何分配,工程量如何計算。
我的理解應該不會11組信號線全部到最高層。
求助如何分配和算量
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看系統圖,一般是每組串聯上去,每層設接線端子箱分線。
2025-08-10 22:51:45
-
需要結合系統圖
2025-08-10 22:52:09
-
11根信號干線,表示有11個防火分區,有11個(SI),每個(SI)計算一根信號干線,查看系統圖。
計算方法是;從消控室計算到每一個防火分區(SI),水平長度+垂直長度。11個(SI)的高度不同,計算出來的長度也各不相同。所以不能計算一根長度乘以11倍。
2025-08-11 04:55:45
-
20層 如何用11組線分配 有可能1組線對應不只一層 如系統圖未標明只能咨詢設計
2025-08-13 11:04:24