女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電力電纜頭制作安裝?

    1. 請問電力電纜頭的工藝(干包式;熱縮式;冷縮式;澆筑式)還有其他的工藝嗎?

    2. 請問各種工藝如何選擇?適用于什么情況?有沒有具體的規范或者圖集標準?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    10kV電纜頭一般是冷縮式,有成套的產品(不含線端子),需要現場制作,工藝要求很高,電纜頭制作的好壞直接影響電纜運行,

    1kV以下的一般使用熱縮或干包式,熱縮有成套產品(不含線端子)

    還有就是插拔式,也是成套產品

    希望對你有幫助

    2025-08-12 09:56:15 

  • 電力電纜頭的工藝(干包式;熱縮式;冷縮式;澆筑式)沒有了