R1ver 2025-08-15 11:55:54 | 四川省 土建計量GTJ | 38查看 3回答
關于剪力墻水平筋與暗柱箍筋隔一布一,暗柱箍筋間距設置。
如果剪力墻水平筋間距與暗柱箍筋間距一致,在剪力墻中選擇了水平分布筋隔一布一設置,暗柱的箍筋間距依然按表中250mm輸入嗎?(間距輸入250是否會使箍筋與水平筋重疊或者軟件會自動扣除重疊部分鋼筋量),或者間距需要乘2(即為輸入500mm),怎么樣才能使鋼筋量準確,無漏計和重復計算。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
箍筋還是按250的間距輸入 選擇計入后箍筋間距是500了。你可以計算后查看鋼筋三維里能看到計算的結果
首次提交 2025-08-15 11:57:12 最近修改2025-08-15 11:57:50 (修改過1次)
-
2025-08-15 11:58:54
-
在剪力墻結構中,當水平分布筋采用“隔一布一”方式布置且其間距與暗柱箍筋間距一致時,為了在軟件(如廣聯達、PKPM等)中準確計算鋼筋量避免重疊和重復計算,你需要將暗柱箍筋的間距輸入值設置為設計間距的兩倍(即輸入500mm)。
1、剪力墻: 在剪力墻的屬性定義中,正確設置水平分布筋為“隔一布一”,并輸入其設計間距(例如250mm)。軟件會根據“隔一布一”選項自動理解其實際布置間距為500mm。
2、暗柱: 在暗柱的屬性定義中,將箍筋的間距輸入值設置為設計間距的兩倍(例如500mm)。不要輸入原始設計間距(250mm)。
3、復核: 建模完成后,務必使用軟件的“三維顯示”或“鋼筋三維”功能,檢查關鍵節點(特別是暗柱與墻交接處)的鋼筋布置情況。確認水平分布筋和暗柱箍筋是否按照“隔一布一”的方式錯開布置,沒有重疊在同一標高線上。也可以查看鋼筋明細表,檢查關鍵位置的鋼筋根數是否合理。
簡而言之:軟件需要你通過輸入翻倍的間距來明確告訴它箍筋的實際布置密度是減半的(與水平筋交替后),這樣才能真實反映“隔一布一”的構造,避免鋼筋在模型空間和工程量上的重疊。 輸入250mm會導致重疊和重復計算,輸入500mm才能得到準確的鋼筋量。
2025-08-15 12:02:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看