匿名用戶 2010-10-14 17:11:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2361查看 2回答
斜屋面鋼筋是否要在梁內預留插筋?
1、斜屋面鋼筋做之前,在梁上設置一根長度為錨固加搭界的長度鋼筋嗎? 2、磚混結構圈梁轉彎處是否一定要設置抗震筋,圖紙上參考設計規范G01-2003? 3、空調板,雨篷等只有單層上部面筋時是否要設置馬鐙?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問題1 :斜屋面也要屋面板和斜梁一起澆搗的,不需要設置插筋的 問題2 :一定要設置抗震筋的 問題3:需要設置馬蹬筋的 否則 無法保證受力筋的位置的
2010-10-14 18:13:53
-
回答:1、不是,這要根據圖紙,一般在屋脊處有一根屋脊梁,梁上部鋼筋可以是焊接通長的 2、是的,這是規范規定,如果結構說明圖紙中有該說明的,按該說明,沒有的以規范為準,當規范與圖紙結構說明矛盾的,以圖紙為準 3、不需要,馬凳筋只是雙層雙向板有
2010-10-14 17:38:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看