magicool 2010-10-18 22:15:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1215查看 4回答
地下剪力墻(帶洞口)設置問題
地下水池剪力墻WQ2,中間有一個洞口,把剪力墻分成兩段,如果按上部鋼筋設置或下部鋼筋設置此段剪力墻,似乎都不妥,這個剪力墻也不能簡單設置成上段或下段然后再加洞口,因為垂直鋼筋上下不?,這樣的剪力墻該如何設置?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的意思應該是上下鋼筋的間距不同,不知還有沒有其它的大樣圖?你這個圖是在洞口的一個剖面,下部的間距剛好是上部的一半,且直徑相同,完全沒有必要分成兩段,墻拉通繪圖,豎向鋼筋間距統一為@180,下面部分另一半鋼筋在其它鋼筋中輸入,但要確定好它的長度。剪力墻畫好后,在墻上布置洞口,設置好加強筋就行了。
2010-10-19 07:40:46
-
用分層墻,設置不同標高
2010-10-19 16:17:10
-
WQ2實際上同一位置同樣寬度,但標高不同的兩塊墻。
2010-10-18 22:40:32
-
由于你的這個剪力墻上下鋼筋不一樣,那你就設置為兩個剪力墻,將標高修改即可.
2010-10-19 08:25:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看