女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 地下室工程

    您好!我初次用廣聯達軟件,對單位工程劃分不熟,現在我在做的一個項目有22萬平方,地下室為5萬平方,共有20棟樓,每棟樓層高不一樣(11至25層),在算量時每棟樓下的地下室是單獨計算還是將整個地下室一起計算?若將每棟樓地下室拿出來則首層鋼筋會不會少計算(插筋漏算)?若一棟樓一半有地下室,一半沒有怎么進行工程設置?若將整個工程做為一個工程計算又太復雜,請能詳細回答!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    地下室和群樓分開計算。沒有一半有地下室一半沒有,也按正常布置,也就是有構件就定義,沒有就不管它。 在計算鋼筋時,地下室的柱,在首層也布置,在首層柱中的鋼筋信息刪除,這樣地下室的柱縱筋即可計算伸到首層。群樓的首層柱相對會難處理,底標高可以設置為平均(地下室伸到首層柱鋼筋)標高,同時單構件中輸入電渣壓力焊等接頭。

    2010-10-21 11:13:48 

  • 整個地下室應該一起計算,各棟樓可以分開計算; 各棟樓繪制完以后,可以單獨提取工程量,最后提取柱子鋼筋工程量的時候,可以把工程合并到一起,單獨計算柱子的鋼筋,提取柱子鋼筋的工程量;

    2010-10-21 11:06:25 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!