fei304718205 2010-10-26 11:25:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1616查看 3回答
關于次梁加筋的疑問
1.下面這句說明的意思,該如何設置。 主梁支乘次梁處,未標有附加箍筋時,均應在主梁內的次梁兩側各加四道間距為50的密箍,直徑與肢數同梁箍筋,懸臂梁僅加內側,主梁內標有密箍符號而未標有用量者均為次梁兩側各加五道間距50的密箍,標有吊筋符號而未標明用量者均加吊筋2c22。 2.在左支座筋的標注為:2c18+(1c12),這個如何理解,不同于2c18+1c12嗎?為什么?該如何設置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:1、一,意思就是主次梁相交沒有注附加箍筋時同主梁的箍筋規格,每處共8根間距為50。 二,主次梁相交處注明了箍筋規格的,每處共加10根間距還是50。 三,畫了吊筋沒有注明時吊筋為2c22。 2、2c18+(1c12),不是標注在左支座,應該是在跨中部位標注,因為括號內的鋼筋是架力筋,架力筋只用在跨中部位,不可以在支座加筋里輸入。2c18+1c12是可以在邊支座處輸入的。它們都屬于支座負筋。 是兩根通長筋加一根架力筋,是的只要在跨中輸入。
2010-10-26 12:45:05
-
如圖 所示:
2010-10-26 11:31:50
-
1、根據說明:但主梁與次梁相交沒有標注附件箍筋時按照次梁兩側每邊4道間距為50的箍筋,直徑與肢數同主梁箍筋; 當梁有懸挑跨時并與次梁相交只在主梁的內側加附加箍筋; 但主梁與次梁相交圖紙中已經畫出附件箍筋但為標根數時,按照次梁兩側各加五道間距50的附件箍筋布置;標有吊筋符號而未標明用量者均加吊筋2c22。 2、括號內的應該是架立筋,不帶括號表示角筋是2c18,中間鋼筋是1c12。
2010-10-26 11:33:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看