xlwhe 2010-10-26 22:58:21 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1011查看 3回答
基礎梁的標注問題
我知道基礎梁跟框架梁的受力是相反的 但是圖紙里面基礎梁的標注跟框架梁的標注一樣 都是把負筋標注在梁的上面 在軟件輸入的時候我是不是要跟著圖紙的標注反過來輸入呢? 就是上面的輸入到下面去 下部鋼筋輸入到上面去呢?問題補充:還有 在標注的時候 是不是每個空格都要填滿呢?還是跟圖紙一樣 有柱子的地方(兩邊負筋一樣的話)輸入一次負筋的鋼筋信息就好了? 還有就是原味標注的時候貫通筋的鋼筋還用不用輸入(有集中標注的)?先謝謝了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
標注與樓層相同。 “與原味標注的內容等于樓層框架梁相同的意思是不是就標注跟框架梁一樣 你基礎梁標注上面在軟件會自己默認會在下面??”不是這樣,它是這樣子,它是說標注方式相同,鋼筋還是與樓層相持的。 “可是我在輸入基礎梁下面的空格的時候里面有寫著貫通筋噢這樣的話 就是上部鋼筋就是框架梁的下部鋼筋了這樣基礎梁的負筋應該跟基礎梁的貫通筋一樣在標注在下面了才是吖 不怎么懂 請解釋下 感激”就是與樓層相反的。
2010-10-26 23:01:54
-
有的地梁是倒蓋結構,有的不是,不是的鋼筋標注方法就是與框架梁一樣,你看看結構圖紙,是否有“倒蓋結構布置鋼筋的字樣”,如果沒有,就與框架梁布置一樣,你直接用框架梁定義并繪制即可
2010-10-27 08:22:54
-
被你稱為“基礎梁”的構件并不是平法中的【基礎梁】,平法【基礎梁】構件的“負筋”是標注在下方的。你需要先根據節點信息判斷該構件是【地下框架梁】還是【基礎連梁】,再選擇對應的構件定義和布畫。 問:就是基礎梁 無地下室的 答:不知你的是條形基礎梁還是筏形基礎梁(平法基礎梁只有這兩種)。如果你確定是基礎梁(此基礎梁是指平法圖集中的【基礎梁】構件,也就是軟件中的基礎梁,而非口語的基礎位置的梁),并且基礎梁的“支座筋”標注和框架梁是相同的,那么可以咨詢設計具體的節點,這種設計是平法制圖規則之外的,平法制圖規則可見04G101-3《筏形基礎》圖集第10頁,基礎梁的“支座筋”應該在下方(如下附圖)。
2010-10-27 08:44:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看