女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • CFG樁在清理時候發現有的樁頭破損,如何處理?

    該工程的樁徑為400mm,有效樁長為14.5米。 清理樁頭時發現了該問題,有個別樁頭不完整了(不是圓的了),殘缺的部分不到半個直徑,深度不超過30厘米,這種情況是否需要做技術處理,如何處理? 有一顆樁發生斷樁現象,斷樁位置距離正常樁頂面(清理后樁頂面)1米左右,這個又應該做什么樣的技術處理呢? 請指教一下…
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    樁徑400mm應該屬于摩擦樁,摩擦樁砸除樁頭在褥墊層一下應該是完整無損并達到靜荷載要求的。 你所說的樁質量問題比較常見,都需要處理的,一般都是挖開(較淺,無須補樁)并在斷開處向下300mm用混凝土滿澆實。 最好跟基礎公司溝通,有文字處理方案記錄,保證樁基驗收及資料合格,不留麻煩。

    2010-10-28 06:34:57 

  • 缺樁部分可以和甲方協調一下,把缺口切平,應該對承載力影響不大,正??梢允褂茫绻追讲煌?,可以把原樁切割到缺口的位置,并對其做一樣大的砼柱,強度可以參照樁的承載力進行配置;斷樁部分,就要進行補砼柱,如果不補砼柱,可以讓設計出變更,把整個承臺下降1米,其他樁也切掉1米,這樣效果可能比補樁好一點。

    2010-10-28 08:12:39 

  • 可能問題不大,只要試驗一下承載力達到設計標準,能使用就可以。我覺得那幾位朋友說的都可以試試。

    2010-10-28 09:55:12 