xichuan 2010-11-02 18:21:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 417查看 2回答
連梁箍筋
剪力墻工程,圖紙上的梁標的是:LL2(1) 200*400 A8-100/150 2B22;2B25 N2B10 請問:連梁的箍筋加密在軟件中如何處理?如果不能處理,按框架梁處理行不行?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、按規范的要求,連梁箍筋應該是全長加密的,而這種設計已經逾越了規范和平法規則,在平法制圖規則中只有框架梁才需要有抗震抗剪箍筋,連梁規則中是沒有的,連梁也不是受彎構件,另外加密區長度如何確定?按框架梁嗎?這種設計建議先咨詢一下設計者為妥。 2、在即將發行的G101-T1圖集中,將會出現此類構件,構件名稱為【弱連梁】,并會給出具體的節點構造,屆時軟件也會隨之升級的。目前情況下只能近似計算或計算后手動修改鎖定解決。
2010-11-02 19:18:07
-
連梁箍筋加密能處理,輸入A8-100/150,就行。 按非框架梁定義。
2010-11-02 18:28:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看