小偉 2010-11-03 08:16:23 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 542查看 9回答
板分布筋
板負筋單邊標注長度位置梁支座中線 那么在計算板分布筋時 是從梁中線開始布置還是從梁邊開始布置啊
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納計算板分布筋時是從梁邊開始布置。
2010-11-03 08:23:40
-
其實你可以看看用鋼筋計算軟件畫的鋼筋是如何計算 的。 如果你的分布筋的間距是200的話,這個計算是這樣的:(800-15*2)/200=3.85,就取4根。
2010-11-03 09:09:31
-
是從梁邊開始計算
2010-11-03 09:26:04
-
不一定的,這要根據圖紙標注,如果圖紙上沒有標注,是指負筋的長度
2010-11-03 09:11:05
-
分布筋的計算不嚴格,只要能固定負筋就可以了。
2010-11-03 08:19:26
-
是從梁邊算起的,按照圖集
2010-11-03 08:27:59
-
可以隨便布分布筋的計算不嚴格,只要能按要求固定負筋就可以了。
2010-11-03 08:28:23
-
一般是從梁邊算起的,你可以自己布置一條負筋,測算一下就知道,可能軟件考慮很多的比較復雜。
2010-11-03 08:40:25
-
應該是直接布置到你點的支座的中心的
2010-11-03 08:55:41