基礎連梁問題
根據06G101-6圖集,基礎連梁有單跨基礎連梁和多跨基礎連梁之分,二者箍筋計算方法不一樣,單跨基礎連梁按該圖集第70頁形式計算,多跨基礎連梁按該圖集第69頁形式計算,其中多跨基礎連梁以框架柱為支座,箍筋從柱邊開始計算。軟件中我定義的多跨基礎連梁,軸網距離都是3m,基礎尺寸1m*1m居中,柱子尺寸400*400也是居中,基礎連梁應計算箍筋數量為Ceil(2500/200)+1=14根,兩跨合計28根。請問下圖中額外的兩根是干什么的?其公式為【Ceil(225/500)+1】。問題補充:管理員的水平太差了,單跨基礎連梁和多跨基礎連梁的區別還沒有搞懂,而14根已經包含了基礎連梁在基礎內的數量了。并且對繼續提問不做任何回答,服務水平和管理員素質均有待提高。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
想這樣的基礎梁,是與柱或獨立基礎為支座的,可以按正梁繪制,也就是用框架梁
2010-11-03 15:40:04
-
這兩道是在承臺內的箍筋,間距是500,中間的承臺你設置的應該是1000的寬吧,然后1000/500,就算了兩道箍筋,這兩道是在計算設置中規定的,是可調的,如下圖
2010-11-03 11:11:24
-
在06G101-6第71頁中有相關的平法標注,那兩根算的是基礎內的箍筋根數,可以在計算設置里面自己進行調整的。根數=CEIL(錨固長度-保護層)+1 梁-屬性-計算設置-第25條有說明。 而且最主要的一點是基礎連梁是以基礎為支座,而不是以柱子為支座的。
2010-11-06 17:31:02