fei304718205 2010-11-05 09:29:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1869查看 7回答
梁上下通長筋問題
梁可以只有箍筋而沒有上下通長筋嗎? 有好些梁是沒有上下通長筋的,——KL23(2)250*600 b8-100/150——只有這樣的標注,然后下面有一個梁的腰筋表和架立筋表。我知道要把腰筋填上去,但是這個沒有上下通長筋是否要把架立筋表填上? 但是架立筋表里的鋼筋都是C14,C16,C18,C20 沒有根數也沒有間距
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:梁可以只有箍筋而沒有上下通長筋嗎? 可以的。但底筋必須是本跨通長的。 這個圖紙的設計方式很少見了,架力筋和腰筋多大的梁用幾根,這個在你的圖紙說明里,你要仔細的查找一下,不要讓我們來猜測。架力筋是按箍筋的肢數來考慮布置幾根的;腰筋是按梁的腹板高度來布置的。
2010-11-05 09:42:16
-
梁可以只有箍筋而沒有上下通長筋嗎? 回復:梁主要靠主筋賴受力的,箍筋只是起固定主筋的作用,所以梁一定要有上下通長主筋,如果不清楚和設計聯系
2010-11-05 09:33:26
-
你說的這種情況肯定是不對的,你沒看全圖紙,你只看到了集中標注的,原位標注針對每一跨,支座等肯定還是有鋼筋的信息的,你編輯的時候要按照原位標注去輸入相應的鋼筋信息,肯定有上下鋼筋的,但不一定是通長筋
2010-11-05 09:38:09
-
梁必須有上下部通長筋,去圖紙梁的原位標注處找找,如沒有就需要和設計聯系了。
2010-11-05 09:41:26
-
可以的 但是這種情況應是有支座筋和跨中部筋的
2010-11-05 09:45:07
-
不是所有梁都一定要有通長筋的....集中標注中沒有上下部鋼筋的情況,原位標注中肯定會有上下部鋼筋,支座負筋+架立筋
2010-11-05 09:43:15
-
應該會注明間距的。 你那些數據都在原位標注里可以填
2010-11-05 09:56:16