  • 非框架梁支座鋼筋的問題

    在鋼筋混凝土結構平法設計與施工規則276頁中,第(1)條下“當配置兩排縱筋但第一排全跨通長時,第二排延伸至Ln/3”,但是在軟件中為什么第二排為什么沒有按1/3,仍然是按1/4。 請大家幫我解釋一?

    非框架梁

    通長

    問題補充:3b25是L-2通常布置, 3B25/1B12是左支座,1B12為什么還是按1/4計算的?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、此問題我也曾咨詢過陳青來教授,圖集編制的初衷也正是《鋼筋混凝土結構平法設計與施工規則》一書中的這個意思。但是由于圖集描述的方法的不足,導致“第一排非通長筋”可以被理解為“兩個意思”,而更被大眾(包括軟件和大部分預算人員)所接受的卻是與平法編制初衷相不同的那個意思。陳教授的答復是:“這個是我的失誤,以后會明確”。 2、《鋼筋混凝土結構平法設計與施工規則》并不是經住建部或建設部審批的支持性文件,而是陳教授對平法原理的展開和細化說明,其性質屬于個人出書,一般不被認為對實際施工和預算有強制性,但是對于學習和理解平法的確具有指導性。

    2010-11-05 10:49:02 

  • 你輸入鋼筋有錯誤。應該輸入3B25+1B12,這樣輸入才是正確的,你試一試。