xiaowei 2010-11-05 15:59:21 | 河北省 安裝算量GQI | 1339查看 3回答
靠墻構件(如開關,插座)識別老問題
插座靠墻識別,發現還是實現不了,不知道怎么回事?識別后管線還是連接到插座中心,而我已經在結構中畫了墻了,我用的是最新的536版的,識別選項里已經設置成“按墻中心線識別管線” 如果你識別的挺好,希望把識別過程用截圖傳上來。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納用戶您好:您應該把cad選項里面的設備離墻距離調整一下,調整的小一些。比如說您圖紙上是500,但是軟件默認的是600,那您肯定識別不了,調小一點就行了。但是遇到這樣的問題,您最好是打服務電話,以便給您更快更準的答案。0311-85359977
2010-11-08 08:28:06
-
這個問題直接向廣聯達公司的工作人員咨詢吧;
2010-11-06 03:43:38
-
你把墻延長點就可以識別到了。這種問題我遇到過,因為導線和墻的延伸沒有交點所以識別不到,只要把墻延伸長點就可以了。
2010-11-06 09:25:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看