fener 2010-11-06 08:22:30 | 河北省 其他專業 | 545查看 2回答
電氣工程量計算問題
請問10平米以下的點扣籃用計算電纜頭嗎?現在工程中電纜頭是熱縮的多還是干包的多???謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納10mm2以下的電纜線在施工中一般是不作電纜頭的,所以就不用計算電纜頭。如果施工中建設單位要求作;就需要計取電纜頭費用。低壓供電時熱縮電纜頭一般使用于大線徑電纜,干包電纜頭一般使用于小線徑電纜。高壓供電時熱縮電纜頭使用于大、小線徑電纜。使用什么電纜頭設計施工圖應該有詳細說明。
2010-11-06 13:27:35
-
計算電纜頭,現在工程中電纜頭民用建筑是干包的多.工業建筑是熱縮的多。
2010-11-06 08:25:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看